一、設備柜體底板下部整體密封(夾層井內安裝)
1.1清除建筑結構基礎面以及電纜和支架上的灰塵雜物及水漬,保持干燥。
1.2根據電纜和支架的分布以及BBS用量,劃分區域,逐一密封。使用BBS-P制作模板,模板安裝要考慮電纜貫穿的位置,預留孔洞。在建筑結構基礎面固定輕鋼角鐵,作為水平固定和支撐,安裝BBS-P模板。將模板四周縫隙用防火膠或防火泥填充密實,模板底面縫隙使用地毯膠帶或鋁箱膠帶粘貼,避免漏料,模板保證水平。分區域澆注時應設置豎直隔板,隔板高度為5cm。
1.3按規定比例配料,將BBS組料A/B組分充分搖勻(攪勻),再倒入干燥的攪拌桶內進行混合,攪拌。(攪拌時間夏季1分鐘,冬季3分鐘)。將混合料均勻澆注到目標區域,可借助刮板使其分布均勻,脹發過程中嚴禁觸碰。
1.4在沒有電纜和支架的位置安裝最后一塊模板,先將模板制作成托盤樣式,托盤內用防火膠密封。將混合好的BBS組料倒入托盤內,迅速托舉到目標位置。
1.5在密封表面及電纜上涂刷防火涂料,完成整體密封。
二、盤柜底板上部整體密封(設備柜體內安裝)
2.1清潔柜體及電纜,除塵,除銹,保持干燥。
2.2如柜體無底板,則使用BBS-P模板鋪平、電纜貫穿孔隙使用防火膠或地毯膠帶、鋁箔膠帶封嚴,柜體底板保證水平,如柜體底部有底板,則直接利用柜體底板,只將電纜貫穿孔隙使用防火膠或地毯膠帶、鋁箔膠帶封嚴即可。
2.3按規定比例配料,將BBS組料A/B組分充分搖勻(攪勻),再倒入干燥的攪拌桶內進行混合,攪拌(攪拌時間夏季1分鐘,冬季3分鐘)。將混合料均勻澆注到目標區域,可借助刮板使其分布均勻,脹發過程中嚴禁觸碰。固化后完成整體密封。
三、BBS存儲施工注意事項:
(1)BBS三防封堵組料儲存條件:5℃~30℃,避免雨淋,陽光直射。
(2)施工中避免開啟的組料進水,一旦開啟,須立即使用。請勿重復使用。
(3)施工中避免封堵操作面進水,須保持干燥。
(4)施工溫度5℃~30℃,超出此溫度范圍施工請致電廠家。
(5)攪拌桶與攪拌棒須保持干燥,避免攪拌過程中汗水、雨水等混入,攪拌均勻應無分層、無結塊。
(6)BBS組料屬化學產品,不可食用,使用中應佩戴手套及護目鏡,如不慎入眼應使用大量水沖洗,并立即就醫。
(7)存儲質保期:12個月
產品用量表
產品名稱 |
凈含量(kg) |
密封面積(m2) |
漲發高度(cm) |
BBS防凝露封堵組料 |
10 |
1 |
4-6 |
2022-12-12